广谈大湾网

[酒店] 粤港澳大湾区 中山丨这家酒店被罚,你有无去过?

2021-7-23 11:02:22 18305 0

[复制链接]
三月花开 未绑定微信 发表于 2021-7-23 11:02:22 |阅读模式

三月花开 未绑定微信 楼主

2021-7-23 11:02:22

  近日,中山市消防救援支队南头大队在开展消防安全专项整治三年行动检查发现,位于南头镇南头大道西116号的中山市四季精品酒店有限公司消防控制室相关设备处于瘫痪状态,并且只有一人持证上岗,针对该酒店的消防违法行为,消防部门依法开出3.6万元罚单。

微信图片_20210723105647.jpg

  该酒店共四层,约1400平方米,消防监督员通过检查测试,发现消火栓、自动喷淋供水系统不能正常运行,消防用电设备末端不能正常自动切换,当天消防控制室值班人员是赵小姐,她表示酒店消防控制室只有法人持证,当天法人外出所以由赵小姐值班。对于为什么消防设施不能正常运行使用的问题,赵小姐却一问三不知。针对这些问题,消防监督员以案说法,立即对酒店负责人及员工进行了警示教育,要求该酒店立即组织改正违法行为。消防部门根据消防法相关规定,决定给予该酒店罚款3.6万元的处罚。

微信图片_20210723105646.jpg

  通过此次案件以及消防监督员的反复教育,该酒店负责人深刻认识到存在问题的严重性,并表示一定汲取教训,今后将加强对消防设施和器材的配置、维护和保养,确保消防设施完整好用,严格落实消防控制室值班制度,强化员工消防安全培训,全力做好消防安全工作。

微信图片_20210723105643.jpg

消防控制室管理要求

  消防控制室必须实行每日24小时专人值班,每班不应少于2人,必须持证上岗;

  消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态;

  消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;

  消防控制室的入口处应设置明显的标志消防控制室应设置一部可直接拨打119报警的固定电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

  严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物;

  聘请有资质的维保公司每月进行维保,对发现的消防安全隐患立即落实整改。




以上图文均来源于中山消防,转载目的在于传递更多信息,并不代表大湾网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在后台联系微信,我们将在第一时间删除内容!
回复

使用道具 举报

:
注册会员
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题18

帖子18

积分104

图文推荐

  • 天水住酒店门缝被塞麻辣烫宣传卡?游客:吃

    近日,有视频博主在甘肃天水旅游时,发现酒店房间

  • 春天要多吃马齿苋,教你一个神仙吃法.

    在中医的角度来看,马齿苋是一种常见的野菜,被认

  • 美景美食畅游不累,一次玩遍广东大湾区七城

    北上广深,在国内的一线大城市中,广东省就拥有两

  • 苹果和它天生一对,这吃法知道的人不多!

    苹果与土豆,看似不相干的两种食材,却在中医的传

  • 这7种食物常吃或严重影响身体健康!看有你

    俗话说“民以食为天”,人的一天当中离不开食物的

  • 发布新帖

  • QQ客服

  • 微信公众号

  • 移动端

  • 返回顶部